michael063 Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 привет, мож есть у кого в наличие сей КГ, смерьте пожалуйста диаметр, я штангелем померил 8-9мм. Ссылка на комментарий
TonyEZ Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) Так и есть, диаметр жил в районе 9мм (но может гулять в обе стороны, зависит от жадности производителя кабеля). А отверстие в наконечнике под 35 квадратов - 10мм, как раз чтоб не болталось Изменено 3 февраля, 2011 пользователем TonyEZ Ссылка на комментарий
greentaz01 Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Так и есть, диаметр жил в районе 9мм (но может гулять в обе стороны, зависит от жадности производителя кабеля). А отверстие в наконечнике под 35 квадратов - 10мм, как раз чтоб не болталось Ничерта там не 8-9 мм в диаметре, 7мм- вот его диаметр, 9 мм -это уже кг 50. Лично мерил... Согласен что зависит от производителя, но 9 мм не встречал. Наконечники лучше подбирать в магазине вмесие с кабелем и брать тот в который будет входить с натягом, нахрена там лишние зазоры. ...нам нужен басс... Ссылка на комментарий
Salten Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Если расчитывать по формуле то получается 35=3.14*R^2 отсюда следует что D=квадратный корень из(35/3.14)*2=6.7мм отсюда получается что диаметр должен быть максимум 7 милиметров. FI BTL N3 Ссылка на комментарий
Евгений LK Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Вот КГ-35 8мм КГ-50 10-10.5мм Ссылка на комментарий
YuPi Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Если расчитывать по формуле то получается 35=3.14*R^2 отсюда следует что D=квадратный корень из(35/3.14)*2=6.7мм отсюда получается что диаметр должен быть максимум 7 милиметров. Это в том случае, если кабель одножильный. В гибком между жилами воздушные прослойки, вот и получается все 8-9 мм. Ну и производитель тоже влияет... Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Формула взята для круга, для кабелей там немного другая формула, и есть провода уплотненные и не уплотненные. Только разбирали сию тему. Раздел питание "Что за кабель?" там куча ссылок, формул и всего остального. Почитайте. ::yu:: Ссылка на комментарий
Gigazoom Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Maks73rus дело говорит... Пройдя огонь,воду и медные..провода могу сказать, что 8мм-это 35кв/мм, вопреки всем формулам... Что то настроение слишком хорошее, пойду поработаю... Ссылка на комментарий
Salten Опубликовано 4 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Ну вот получаетсть век живи, век учись FI BTL N3 Ссылка на комментарий